河南林州的开发商这些事做的真不厚道——消防

  

    林州平安星城小区的消防严重不达标,有些甚至根本无配置。

    先看法律和规范:

中华人民共和国消防法

    第九条

    建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

     高层民用建筑防火设计规范2005

    1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:

    1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);


4.3 消防车道

4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。


4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。

4.3.5 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。

6.2 疏散楼梯间和楼梯

6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。


    看下面火灾在最近几年造成的损失统计:


    由于火灾造成的财产损失和人员伤亡触目惊心,所以各级政府都十分重视火灾的防范,制定了相关的规范了法律规定,以保障广大百姓的生命和财产安全。但开发商却置安全于不顾,任意改变小区的规划和功能区设置,有的甚至连基本的消防设施都不配备。

    从统计表看,住宅配置消防、灭火器材率很低,其中原因首先是开发商没有把应当配备的消防器材配备齐全,问题有:

1、 无消防器材:

    以下分别是商铺、地下车库、二号楼等位置的消防器材情况。这里可以看出不但居民楼无配备,甚至人员密集的地方也不配置,只有一个空灭火器材的壳子。

    无消防器材配置。

2、 高层建筑无灭火器配置:

    下面是部分楼房内消防器材,仅部分配备了消防水带、水枪,这还是去年底才配置的。

    高层建筑逃生不易,所以更应配备齐全有效的消防器材,以避免重大事故。

3、 无消防车道:

    小区内1、3、4、6、7号楼为高层建筑,但周围都无消防车道,当然无转弯道、足够的转弯半径,特别是6号楼与裙楼——商铺的距离仅五米,就是消防车进去,也无法伸展工作。

4、 无消防通道:

    小区分为东区和西区,东区无消防通道,西区消防通道,无转弯道不能进入小区,也无足够的转变半径,和没有一样。东区的消防通道消失,不知开发商何以会如此丧心病狂,这可是个有18层住宅楼和其它两个高层建筑的住宅小区。

5、 无和防火、逃生有关的其它设计:

    



    对财富的渴望情有可原,但敛财要取之有道,似这方式加上、方法来获取非法收入,越多越不好。故意隐瞒一部分公摊面积并把其它面积再加到公摊面积以达到部分面积收多次费的目的、任意加盖楼层和楼房、物业费多收、代收费加价、重复收费就更不好了。